2012-12-05
带电抗器的软启动柜,负荷是260kW的电机(带动水泵)一台,经常烧掉氧化锌避雷器。
有时是一相烧掉,启动柜跳闸;有时是两相都烧掉,引起进线柜、PT柜跳闸。一直找不到原因,
测过出线的绝缘和电机的绝缘都是好的(大概4~5MΩ,手动摇表)。
是不是避雷器的过流能力不够,还是什么原因,需要做哪方面的改进,
请教有这方面的高手。
评论2
楼主 2012/12/5 23:27:54
应该是避雷器的质量问题,换个牌子试试吧!
楼主 2012/12/7 14:47:51
主营产品:直流电阻测试仪,串联谐振,电缆故障测试仪,继电保护测试仪,开关测试仪