我们这里的天车抱闸,是来自正反转信号延时控制,请问正反转延时多少后抱闸接触器才可以吸合啊》一般设置几秒啊
回帖
评论2
fung
楼主 2013/1/5 15:42:55
看你电机带动的负荷轻重,重的话就时间长点。我们的是到电机10HZ开抱闸。你看到几HZ能拖动你的设备,然后记下时间就是你要设的时间了
pgldh
楼主 2013/1/6 19:18:46
假如没有变频器控制,只是时间继电器控制,正转或者反转的接触器失电,抱闸就自动投入的啊