控制工程师论坛
电力自动化社区
如果漏电全厂零线会不会带电?是否应该接回地线
jia_38
2013-01-18
变电室变压器中性点与地线连接但低压柜地线铜排未接地,配电柜直接立在红砖地沟上不知是否符合标准。原来的电工把电缆配电室这端接N设备柜端接PE,如果漏电全厂零线会不会带电?是否应该接回地线,我该怎么该?
回帖
评论1
weige3092242
楼主 2013/1/20 13:09:57
先了解供电系统是TN-C系统、还是TN-S系统等;
现在气温低,如果电机未超温,应当暂时可以不装风叶,注意监护。