老师们请问一个问题。。
aaing
2013-05-07
我店里的空调一启动灯光就会暗一下,全店的金卤灯也全部灭掉,然后慢慢会亮起来,空调再次启动制冷的时候又暗一下,金卤灯又会灭掉了。就这样循环着,金卤灯都坏了好多了。我已经把空调的线接在电表进口线路上,不和别的电器同线还是不行!!真是头疼。我店里的线是4MM,空调是2.5P。请问老师们,有什么好的办法?帮帮忙,也许对我来说是大问题,但在你们那却是小问题。。。。。。
回帖
评论1
fung
楼主 2013/5/9 8:46:52
给照明电路加稳压器吧!电源容量太小吧!2.5p貌似不大