漏保问题。。。 。。
swy
2013-05-10
配电屏:4P—250MA分断时间≤0.2S。通过3X150+2X90电缆拉到控制柜距离500米。接4P—50MA分断时间≤0.2S漏电断路器。(以前配电屏里装的是断路器。安监局来查。说不安全才装的漏保)。现在问题是设备是经常移动。连接的电线有时候磨损漏电造成漏保跳闸 。但是控制柜的漏保不跳闸。倒是配电屏里的漏保跳闸。起初以为控制柜漏保不好。但是连配电屏漏保都换了好几个问题依旧。。10次9次跳配电屏漏保。按理说先跳小的近的。现在反而舍近求远。望师傅们不辞提教。
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/5/12 11:12:18
‘用电流表串联电阻试了下。电流是53MA和86MA。实验下来。控制柜跳闸次数增多。但是配电屏10次还有5次跳闸’查一下配电屏漏电保护器额定漏电不动作电流是多少,看是不是配电屏漏电保护器本身有问题