控制工程师论坛
技术争鸣
导线问题
hypermill9
2013-05-11
现在有一砖厂,设备总功率60KW,不同时用,离变压器250米,用35mm2的铝芯电缆,有两台5.5KW的电机同时启动且启动频繁,观察电流,设备运行时,不启动两台5.5电机时电流60A,启动时超过200A,启动后电流80多一点,每分钟启动6次,现在电缆发热,求高手帮忙分析一下原因,应该怎么解决呢?
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/5/14 7:37:03
电缆太小,距离又远,当然会发热。建议再加一条35平方的电缆并起来用,应该差不多。
返回
回复