控制工程师论坛

技术争鸣

导线问题

hypermill9
hypermill9

2013-05-11

现在有一砖厂,设备总功率60KW,不同时用,离变压器250米,用35mm2的铝芯电缆,有两台5.5KW的电机同时启动且启动频繁,观察电流,设备运行时,不启动两台5.5电机时电流60A,启动时超过200A,启动后电流80多一点,每分钟启动6次,现在电缆发热,求高手帮忙分析一下原因,应该怎么解决呢?