控制工程师论坛
技术争鸣
接上电源滤波器跳闸的问题请教
swy
2013-05-16
做了一台设备,考虑到工业现场的干扰问题,在设备220V电源进线端接了一个20A的电源滤波器,结果一合上空气开关就跳闸,而不接电源滤波器时就不跳闸,我计算过这台设备的总电流不会超过20A,可为什么不接滤波器正常,接上滤波器就跳闸呢?
回帖
评论1
xuwenbin
楼主 2013/5/18 13:14:34
应该说这个滤波器对地有泄漏电流,而且不小。你的上口空开(或断路器)是不是接了漏电保护器了?如果是,这问题就在于此了。
返回
回复
换奖品
总共
1
, 当前
1
/
1
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑
手机版
|
电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China