求助:即热式热水使用停止一段时间后跳闸,困扰不堪(20130523)
hypermill9
2013-05-25
7.5KW的热水器,空气开关是63A的,按理是足够的
使用的时候也是正常的,但是使用完关团之后一段时间,10-30分钟不等,空气开关跳闸,严重时推上后几分钟还会再跳一次。
这是什么道理?
是空气开关有问题,热水器关闭之后空气开关的热量还在集攒,导致跳闸?
还是热水器关闭后热量还在集攒,导致热水器短路?
回帖
评论3
fung
楼主 2013/5/26 16:02:19
空开误动作也在可能,热水器漏电也会导致空开跳闸。有地线网的话加一根地线上去安全些。
atmupkeep
楼主 2013/5/26 17:47:34
空开误动作也在可能,热水器漏电也会导致空开跳闸。有地线网的话加一根地线上去安全些。
jkwh999
楼主 2013/5/28 9:26:10
换个空开试试!