控制工程师论坛

技术争鸣

acs550变频器

swy
swy

2013-05-30

我厂捞渣机是11KW,22.3A的变频电机带减速箱运转,最近减速箱频繁出现拉坏,查看电机运行电流,发现平常电机在50HZ时电流在9.4A左右,电机处于轻载运行,车间技术员为了防止再有减速箱拉坏的事故发生,现将把变频器电流限幅改为15A最大转矩限幅在70%我觉得那样有点不妥但也说不出那不妥现想咨询各位这样行吗?还想问一下怎样调节变频器使电机避免大马卡小车的现象?能不能把变频器里的电机参数:额定功率和电流改小?
10分悬赏
回帖

评论1

总共 , 当前 /