控制工程师论坛

水处理社区

上海集佳中央空调加湿器

qq502623439
qq502623439

2013-07-19

  

中央空调加湿器

湿膜材料的特性                                       

      湿膜材料是加湿器的核心,它以植物纤维为基材,经过特殊成分的树脂处理烧结形成波纹板状交叉重叠的高分子复合材料,具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积(每平方米膜体能提供500~600㎡的接触面积,膜体流道倾角呈45度)。可以通过比较交叉角度、波高、波长、均匀程度及有无防伪标志等方法鉴别材料的优劣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进口湿膜                                        湿膜加湿器工作原理图  

湿膜加湿器的特点

     极强的吸水性、良好的透风性,具有很好的机械强度和浸水挺拔度。洁净、不产生“白粉”现象;加湿距离短,节省空调机组的体积;加湿能力自我调节,不产生过饱和、结露现象;无噪声,结构强度高、耐腐蚀、阻燃、寿命长;对空气有洗涤、过滤作用(对入口空气起到二次过滤净化的作用);配方中添加的抑菌成份,使其具备较好的防霉抗菌能力;具有加湿降温功效;维护、保养方便,运行成本低

一、直排水湿膜加湿器

直排水湿膜加湿器工作原理

     经过滤器、电磁阀的清洁自来水通过供水管路

送到湿膜顶部淋水器,水在重力作用下,沿湿膜材

料向下渗透,水分被湿膜材料吸收,形成均匀的水

膜;当干燥的空气通过湿膜材料时,水分子充分吸

收空气中的热量而汽化、蒸发,使空气的湿度增加,

形成湿润的空气。这一过程空气的湿度增加,温度

下降,但空气的焓值保持不变(属等焓加湿),不消

耗额外的能源。                                                直排水湿膜加湿器工作原理图

直排水湿膜加湿器型号

                                                    

 

 

 

 

 

 



 

直排水湿膜加湿系统技术参数





















































湿膜型号



湿膜厚度



饱和效率(%)



风阻(Pa)



1m2标准加湿量



测试条件



JJZPS(XHS)—50



50 mm



30~36



20



23(Kg/h)



进风空气:干球温度40℃,相对湿度15%RH,面风速2.5米/秒。



JJZPS(XHS)—100



100 mm



55~60



35



44(Kg/h)



JJZPS(XHS)—150



150 mm



65~70



50



56(Kg/h)



JJZPS(XHS)—200



200 mm



75~80



75



64(Kg/h)



JJZPS(XHS)—250



250 mm



85~90



85



68(Kg/h)



JJZPS(XHS)—300



300 mm



90以上



93



72(Kg/h)


直排水湿膜加湿器的特点

湿膜材料采用进口产品,加湿量大,饱和效率高,风阻小,交换面积大;框架采用不锈钢材料制造,

坚固耐用,耐腐蚀,美观大方;不需要对水质进行特殊的处理,即可进行洁净加湿;加湿距离短,占用空间小,蒸发汽化空间仅为湿膜加湿器本体厚度;具有良好的挡水效果,空调机组不需要设置挡水板;可以接受中央空调控制系统的ON/OFF湿度控制信号,实现湿度自动控制;加湿器本身也可以单独实现湿度的自动控制;使用寿命长,运行费用低等;

   直排水湿膜加湿器使用条件

       使用环境—温度:加湿器主机5~100℃;供水温度:5~40℃;环境湿度:小于90﹪RH;供水压力:大于0.15Mpa、小于0.75Mpa;供水水质:自来水或同类型水;通过湿膜加湿器的风速:小于4米/秒;电源:220V/50HZ。

二、循环水湿膜加湿器

循环水湿膜加湿器工作原理

洁净的自来水经进水管路进入循环水箱中,进水开关控制高水位;加湿器工作时,循环水泵将水箱中的水输送到加湿器顶部的淋水器,淋水器确保水均匀分配到湿膜材料上,水从湿膜材料顶部向下渗透,被湿膜材料吸收,形成均匀的水膜;当空气通过加湿器时,水与空气接触,汽化、蒸发,使空气湿润;没有蒸发的水从加湿器底部流回循环水箱;循环水箱中的水通过水泵反复使用,达到节水的目的,从而使通过湿膜的空气得到加湿。循环水箱内的水下降到设定的高度时,进水开关开启给水箱补水,循环水箱内的水循环一定时期后,通过水箱的排水口将水排出,清洗水箱,置换干净的水,保证了循环水和被加湿空气

不被二次污染,保持的洁净性。                                                       

循环水湿膜加湿器结构图   

 

 

 

 

 

 

 

循环水湿膜加湿器型号

 

 

 

 

 

 


                                                                      

 

                                                                   

三、风管湿膜加湿器

风管湿膜加湿器简述

风管湿膜加湿器是将湿膜加湿器和特制的风管相结合,应用于组合空调机组或新风机组中无法安装加湿器而采用的一种先进的加湿形式,可以安装于送风管道的任何位置,满足对整个空间或局部空间的加湿要求。

风管湿膜加湿器结构特点

风管湿膜加湿器经特殊轧制的异型结构钢制造,经过喷塑处理,强度高、耐腐蚀、密封性好、外形美观、面板用双层镀锌板,添加保温材料。风管湿膜加湿器有框架式结构和焊接式结构两种形式,当风管的截面长边尺寸大于1200mm时,建议采用框架式结构。自带排水口和接水盘,确保加湿器多余的水能够畅通排出。

风管湿膜加湿器型号
                              

                                                           


                                                         


                                                          



风管湿膜加湿器使用条件

    使用环境—温度:0~40℃;湿度小于90%RH;电源:220V/50Hz;水源:自来水或同类型水;供水压力:大于0.05Mpa;通过风管湿膜加湿器的风速小于3.5m/s;湿膜加湿器的排水口管径:当风量小于8000m3/h,选用DN25,当风量介于8000~20000m3/h,选用DN32,当风量大于20000m3/h时,选用DN42。

风管湿膜加湿器技术参数





































































































































































































































































型号



处理风量



加湿量



压力损失



外形尺寸



风口尺寸



电源



功率



排水口管径













JJFG-1.5



1500m3/h



4.5Kg/h



<30(Pa)



500



600



400



400



300



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-2.0



2000m3/h



6.0Kg/h



<30(Pa)



500



600



500



400



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-2.5



2500m3/h



13Kg/h



<30(Pa)



800



750



500



550



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-3.0



3000m3/h



16Kg/h



<30(Pa)



800



750



500



550



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-4.0



4000m3/h



20Kg/h



<30(Pa)



800



1000



500



800



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-5.0



5000m3/h



25Kg/h



<30(Pa)



800



1250



500



1050



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-6.0



6000m3/h



30Kg/h



<30(Pa)



800



1500



500



1300



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-7.0



7000m3/h



35Kg/h



<30(Pa)



800



1750



500



1550



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-8.0



8000m3/h



40Kg/h



<30(Pa)



800



2000



500



1800



400



220V/50HZ



15W



DN25



JJFG-10.0



10000m3/h



50Kg/h



<30(Pa)



800



2450



500



2250



400



220V/50HZ



15W



DN32



JJFG-12.0



12000m3/h



54Kg/h



<30(Pa)



800



1650



1000



1560



900



220V/50HZ



15W



DN32



JJFG-15.0



15000m3/h



64Kg/h



<30(Pa)



800



2000



1000



1900



900



220V/50HZ



15W



DN32



JJFG-18.0



18000m3/h



80Kg/h



<30(Pa)



800



2500



1000



2400



900



220V/50HZ



15W



DN32



JJFG-20.0



20000m3/h



86Kg/h



<30(Pa)



800



2700



1000



2600



900



220V/50HZ



15W



DN32



JJFG-22.0



22000m3/h



96Kg/h



<30(Pa)



800



3000



1000



2900



900



220V/50HZ



15W



DN42



JJFG-25.0



25000m3/h



110Kg/h



<30(Pa)



800



3450



1000



3350



900



220V/50HZ



15W



DN42



JJFG-30.0



30000m3/h



132Kg/h



<30(Pa)



800



4150



1000



4050



900



220V/50HZ



15W



DN42



注:加湿量—进风空气工况:干球温度40℃相对湿度15%RH 面风速2.5m/S。


备注:上表中标准加湿量是按照100mm厚湿膜加湿器计算;进出风口具体尺寸依据现场风道尺寸确定。

四、湿膜加湿器选型

  ★ 有效加湿量(E)的计算:




  



★ 有效截面积(S)计算:

                                                      



★ 1m2标准加湿量(L)计算:L = E ÷ S

★ 确定满足需要的湿膜加湿器厚度:

     将计算出的标准加湿能力L与表中1m2标准加湿量相比较,即可确定满足需要的湿膜材料厚度(D)。

     例:某一新风空调机组风量Q=10000m3/h,加湿器入口空气状态为t1=30℃、1O%RH,加湿器出口空气

        状态t2=20℃、50%RH,选择直排水湿膜加湿器型号。

● (计算有效加湿量)E=1.2×Q×u×(X2-X1)×1.2=1.2×10000×1×(0.0079-0.0042)×1.2=53.28(Kg/h)

●(计算有效截面积)S=Q÷3600÷2.5=10000÷3600÷2.5=1.11m2

● (计算1m2标准加湿能力)L=E÷S=53.28÷1.11=48(Kg/h/m2)

● (确定满足需要的湿膜加湿器厚度)查表湿膜加湿系统技术参数可知,满足此空调机组所需要的加湿器湿

   膜材料厚度为150mm,所选加湿器型号为JJZPS(XHS)—150。

  
回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China