控制工程师论坛
变频器
用变频器控制螺杆泵,为何总是启动不了?
finally
2013-08-05
用变频器控制螺杆泵,为何总是启动不了?
第一次可以启动,第二次就启动不了 。电机转不动,感觉负载太重。可是直接接电源又可以启动。
怀疑变频器带载能力不够,更换矢量重载型丹弗斯变频器,还比电机大2个功率等级。可就是启动不了,
启动就报过载。
各位大神,求解啊
10分悬赏
回帖
评论1
dingxiubing
楼主 2013/8/6 11:36:16
观察一下起动电流,如果确实大,适当调整一下变频器参数,如延长起动时间等。螺杆泵启动转矩可能有点大。