交流电动机引出线头尾判别方法

lslsm
lslsm

2014-01-21

     三相交流电动机引出线有六个头,可接为△形或Y形,一般出厂时有标记但在标记混淆,不能辨别时,则需重新检明,具体判别可采用下列方法。

一、交流判别法:

 1、用万用表的Ω档将三相绕组区分开来,做好记号。

 2、将任意两相绕组内联,接于220伏电源上,第三相接一个电灯泡。

 3、观察:通电后,如果灯亮,则表明第一相末端接入第二相首端。灯不亮则表明第一相末端与第二相末端相接。用同样的方法可以判断第三相的首末端。

二、直流判别法:

1、区分三相绕组。(方法与交流法相同)

2、通电观察,如果一相线圈的始端接正极,末端接负极,则在K闭合时,其它两线圈都会感应电势。极性始端为负极,末端为正极,K打开时极性相反。感应电势的极性判别应用10-20mA的毫安表作电流表用。

详细方法如下:

     在第三相接上零位检流表,假如检流表的负极与线圈的始端相连,正极与末端相连,然后将第一和第二相的线圈先后接上直流电源,K闭合时指计如正向偏,则表明第一和第二相线圈是末端与负极相连,始端是与正极相连。K断开时,极性应反过来。(直流电源可用干电池或手电筒电池。)