2014-01-23

通俗的讲:pnp信号输出是电源信号,npn输出是ov信号,在与plc接线时,需要这样。。。

    pnp要求输入公共点comov,因为pnp信号输出的是电源,这样能够形成激励,触发输入点。
    npn
要求输入公共点com24v(电源),因为npn信号输出的是ov,这样能够在com和输入点形成激励,触发输入点。
   
就是这么简单。
西门子网站上回答:

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。 

PNPNPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCCGNDOUT信号输出线 

1NPN 
NPN
指当有信号触发时,信号输出线OUTGND连接,相当于OUT输出低电平。 
2
PNP 
PNP
指当有信号触发时,信号输出线OUTVCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线 


还有:
1
pnpnpn三线,电源VC;输出信号端OUT;电源OV端。 2、如果初步设计时,一定切记采用pnp接近开关,这种类型接近开关适合PLC的输入高电平有效的接线方式,因为我们设计PLC的输入端都采用高电平有效的接线方式。



1.NPN
PNP的说法来源于传感器输出晶体管的类型就想前面说的, NPN电流流入传感器负载接在电源和信号线之间.PNP电流流出传感器,负载接在电源地和信号线之间.
2.
三线传感器,棕色为电源,蓝色为电源地,黑色为信号线.
3.
接近开关一般就有两线三线两种,线的有省配线和适用范围大等优点.

接法不同,对负载来说的,西门子PLC输入无所谓NPNPNP型,只要搞清楚PNP输出高电位,NPN输出低电位,但有些PLC就只能接NPN

NPNPNP的接线完全不同,接不对可不会工作哦?

    本质的区别在于电流的流向不同,对于PNP接法电流由传感器的SIGNAL流向PLC IN,而对于NPN则相反,所以呢PNPNPN接线接法不能同时用于公共COM端的同一组IN

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
 
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线
 
1、NPN类
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。

 

 