控制工程师论坛

变频器

循环控制搅拌釜的搅拌电机(变频调速)

dingxiubing
dingxiubing

2014-03-02

设备状况:搅拌釜搅拌电机11kw,需要搅拌20小时左右,一直用时间继电器控制,白天一直运行,下班后低速定时搅拌12小时。

存在问题:搅拌轴套磨损严重,也没必要连续运行,搅拌30分钟,停1小时,循环起停就可以。

原来考虑用时控开关,8段或10段定时,控制变频器启动和停止,采购买来的220v的时控开关,不能直接用,打算加个中间继电器,控制箱却放不下。最后找了了个DH48S-S型时间继电器,和原来的时间继电器外形尺寸都一样,可以实现循环起停控制,很容易就解决问题了。看来选对东西真能事半功倍。