2014-03-03
根据电流互感器工作原理,知道二次侧严禁开路,否则会因感应高电压而烧坏互感器。但在实际工作中我们发现,用于380V/220V低压线路的电流互感器当检查出二次回路开路时,并没有被损坏的痕迹,而且开路持续时间很长,一旦恢复接线仍能正常运行。这似乎与理论上说的有点不通。该怎样解释这一现象?
评论1
楼主 2014/3/3 20:40:17
电流互感器二次侧不能开路,一般认为二次侧为低电流,高电压,开路存在危险性。