s7-200和s7-300定时器使用区别

guai
guai

2014-03-10

S7-200定时器TON指令(需要维持)

启用输入为"打开"时,开始计时。当前值(Txxx)大于或等于预设时间(PT)时,定时器位为"1"定时器仍继续计时,达到最大值32767时,停止计时。

启用输入为"关闭"时,接通延时定时器当前值被清除,定时器位为"0"。

使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,如果启用输入为"打开",然后继续重新计时。

S7-300定时器( SD )指令(需要维持,需要上升沿重新激活)

启用输入为"上升沿"时,开始计时。达到预设时间时且启用输入为"打开"时,定时器位为"1"

启用输入为"下降沿"时,定时器处于空闲,定时器位为"0"

使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,即使启用输入为"打开",也不再计时。只有启用输入再次"上升沿"时才能重新计时

 

S7-300定时器S_ODT指令(需要维持,需要上升沿重新激活)

启用输入为"上升沿"时,开始计时。当前值BI等于预设时间(TV启用输入为"打开"时,定时器位为"1"

启用输入为"下降沿"时,定时器停止,定时器位为"0"。

使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,即使启用输入为"打开",也不再计时。只有启用输入再次为"上升沿"时才能重新计时。