2014-03-13
昨天,运行人员电话告知电除尘除灰泵无电流指示,现场检查是电流回路导线中段断开,在端子排上临时短接了电流表进出线端子。现在已经倒置备用泵运行,但不是长久之计。重新放一根好的导线时间上不允许,只有在断点处实行有效的衔接,不知怎样的连接方法是接触最牢固可靠的。请大家介绍些好的方法。谢谢!
评论3
楼主 2014/3/14 8:23:40
压接铜接头,绝缘处理。
楼主 2014/3/15 7:47:56
楼上的老师所言极是!
楼主 2014/3/15 8:54:57
支持楼上的意见!