        在插销的安装要求中,用插头直接带负载规定:电感性不应大于500W,电阻性不应大于2kW。

      是不是应该这样解释:由于插头在电器故障时没有自动断开电路功能,故应考虑电器的瞬间冲击电流影响。

      感性负载:P=√3IU COSΦ  500=1.7321*380*0.85*I  I=0.89A ,当电器启动瞬间,启动电流可达7倍额定电流甚至更大,如果超过插座的额定电流,就会使插座因电弧起火而烧坏。插座规格一般为10A(最大25A),所以规定500W功率及以下负载直接使用插头较为适当。

      同理阻性负载,2000=1.7321*380*1*I  I=3A,一些负载如白炽灯刚开灯时电流很大容易被烧坏,故超出额定电流的冲击电流也因考虑进去。