2014-03-21
6(10)/0.4KV变压器允许全压起动鼠笼式电动机的最大功率:
变压器100kVA-------20-30kW电机
变压器125kVA-------25-40kW电机
变压器160kVA-------30-50kW电机
变压器200kVA-------40-65kW电机
变压器250kVA-------50-80kW电机
变压器315kVA-------65-100kW电机
变压器400kVA-------80-130kW电机
变压器500kVA-------100-150kW电机
变压器630kVA-------120-190kW电机
变压器800kVA-------150-240kW电机
变压器1000kVA-------190-300kW电机
直启的条件是不能超过变压器的30%
按照工业与民用配电设计手册上说的,电机容量要小于变压器容量的30%方可
评论5
楼主 2014/3/21 19:38:00
新人学习了!!
楼主 2014/3/21 20:42:07
大功率电机最好还是不要直接启动,常采用星三角启动、降压启动、转子串电阻启动……
楼主 2014/3/23 10:23:20
电机能否直接启动是要看变压器的容量。
对大容量电机,还是选高压电机。
楼主 2014/3/23 10:23:29
电机能否直接启动是要看变压器的容量。
对大容量电机,还是选高压电机。
楼主 2014/3/24 8:29:10
同意楼上的说法,大家常来交流