2014-03-21
最近发现一些设备供配电中没有设置总接触器,而是依靠断路器或负荷开关分断电源。
总接触器可以不要吗?
要与不要是不是看设备设计技术要求,要与不要大家则么看?
评论10
楼主 2014/3/21 21:52:48
接触器适用于频繁启动设备或切换电路,控制对象主要是电动机;断路器适用于不频繁操作。如果用于不需反复启停的设备,可以不用接触器而用断路器即可;如果用于电动机控制回路,通常都要装接触器。
楼主 2014/3/22 5:12:27
楼上的所言极是!
楼主 2014/3/22 10:47:55
3楼说的有道理啊!
比如起重设备配电可以省略总接触器吗
楼主 2014/3/23 10:26:37
断路器和接触器用途不一样。用的场所也不一样。
楼主 2014/3/23 12:08:21
起重机起升频繁且冲击电流较大,如果是起吊大型设备的起重机,其电动机的容量都很大,建议装接触器。
楼主 2014/3/23 13:42:30
影像中小时候见到过的机器设备基本都是人工合闸(使用刀闸开关)启动的。
楼主 2014/3/28 10:13:22
建议装接触器
楼主 2014/3/28 10:52:53
看是否需要断电后,再次来电能够重新上电。
如果需要,那么可以直接使用断路器即可
如果不允许自动上电,那肯定需要接触器
楼主 2014/3/29 6:45:21
这些还是真的没有在意,不知道啊!观望!
楼主 2014/4/23 13:05:06
我们在做设备的时候两个都要