2014-03-30
4平方单股硬铜线线承受最大的电流是多少?我们这里的电机是22KW, 空开下口是16平方200米到达电机,但是空开上口至总电源的线是4平方,大约1米。一般连续运作4小时。请问,这个4平方线不会着火吧。我们没线了。只能凑合着用。
评论5
楼主 2014/3/30 6:25:29
呵呵,空开进线4平,出线16平,有点颠倒。22kw的电机45个流左右吧,4平小了,16平浪费了。就一米线,哪里截点也不能这么凑合。
楼主 2014/3/30 16:59:41
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,对于22kw的电机来说,额定电流为40多安,电源侧现有导线配细了,应使用6个平方的铜电源线。
楼主 2014/3/31 10:33:58
同意楼上的说法,查查载流量就知道了.
楼主 2014/3/31 12:17:37
进线应该用6平方的吧,空开下面你用的是16A的单芯线嘛,就一米出去买点好了,非要试验他会不会着火吗?呵呵,慎重啊,老板让你这样做也不能做啊,电机搞掉就没得玩了
楼主 2014/3/31 13:35:35
一个平方4个电流是比较安全的。