故障现象:转动编码器,指示灯亮和暗亮,无法正常计数。
分析:暗亮而不是熄灭,说明编码器有问题或编码器电源有问题。客户说编码器是新换的。量编码器供电24V电源,24.2V。没觉有什么问题。进而认为电控箱外围接线有接错的,将所有24V的负端拆下,只留编码器的,故障依旧。又量了一次24V负端对地的电压,24.2V。其他机器的才1-3V。确认问题出在开关电源上。
解决:换新的开关电源。

想问问这样的现象是开关电源什么地方坏了。      