某日出差在外,突然接到同事电话,说台达变频器爆炸了。

这有点匪夷所思啊,用了三次,都好好的,为什么爆炸呢?

第一反应是接错线了,但是那个同事肯定的说“没有”;

 

次日来到公司,看了当时的照片,终于知道症结所在;

原本台达C2000/90kW的变频器有两个接线柱DC+和DC-,这是用来接刹车模块的;

但是同事把别的公司变频器用的直流电抗器接到了这里,实际上台达都是内置直流电抗器的;

所以,一上电,变频器内部电容就爆炸了,相关产线也停电了。

 

此事件分享给大家;

注意变频器接线柱的作用,不要随意接线,否则有经济损失,最重要的人身危险。