无功补偿投入后主线电流没下降怎么办?

yanwen
yanwen

2014-04-08

求助各位老师:

车间里有台补偿容量600Kvar,额定电流780A,380V的无功静态补偿柜。

在正常补偿后,无功柜上的的电流表显示有600A的补偿电流,功率因数为0.97;同时主线上的电流表指示由未补尝前的1300A下降为补偿后的900A。


现在的状态是:补偿后无功柜上的电流表显示有600A的补偿电流,功率因数0.97;但是主线上的电流并没有相应下降,电流表仍然指示为1300A。求助各位热心的老师,这种故障是怎样形成的,怎么排除??请您赐教。


注:电压和以前相同,负荷和以前也相同,电流表亦没损坏。