2014-04-11
一台电动机能否直接全压启动,有一定规定:用电单位如有独立的变压器,则在电动机启动频繁时,电动机容量小于变压器容量的20%时允许直接启动;如果电动机不经常启动,它的容量小于变压器容量的30%时允许直接启动。如果没有独立的变压器(与照明公用),电动机直接启动时所产生的电压降不应超过线路电压的5%,一般小容量的异步电动机,如10kW以下的都是采用全压直接启动的。
评论3
楼主 2014/4/11 8:29:03
同意楼主的说法
楼主 2014/4/11 11:00:52
一般11KW以上就要降压启动,当然,电网容量大的话,几十千瓦都可以直接启动
楼主 2014/4/15 7:38:55
哦,原来如此!学习了!