2014-04-17
变压器套管的检修方法如下
1.压油式套管的检修
1)瓷套外观检查清扫,应清洁无裂纹,裙边不破损;
2)依次松动瓷套法兰螺栓,拆下瓷套;大型瓷套的起吊应注意吊绳的悬挂和起吊角度;
3)取下绝缘筒、擦除油垢,用干净的白布擦拭瓷套内壁,必要时对瓷套及绝缘件进行干燥;
4)对BF系列瓷套,可在变压器不吊芯情况下更换上瓷套;更换时,导杆上的定位钉插在下部瓷套的定位槽内,防止瓷套转动,均匀拧紧螺母;
5)瓷套在组装过程中,应注意小心放置胶垫的位置,胶垫压缩量以1/3左右为宜,要求压缩均匀。
2.油纸电容套管的检修
在变压器大修过程中,油纸电容型套管一般不作分解检修,只有在套管介损不合格,或套管本身存在严重缺陷时,才进行分解检查(对局放测量超标的套管,不宜分解进行干燥)。
评论1
楼主 2014/4/18 8:22:45
学习了。步骤挺全啊。