控制工程师论坛

电力自动化社区

检修瓦斯继电器有哪些要求?

lslsm
lslsm

2014-04-18

 瓦斯继电器的检修要求:

1.将瓦斯继电器拆下进行外部检查,检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油器、接线端子盒、小套管等应完整,接线端子及盖板上面箭头标志应清晰;

2.瓦斯继电器密封检查合格后,用变压器油冲洗干净;

3.将瓦斯继电器交继电保护专业人员校验,需动作可靠,绝缘、流速检验合格,对流速要求:

1)1000KVA及以下变压器为0.7~0.8m/s;

2)自冷式变压器为0.8~1m/s;

3)强油变压器为1~1.2m/s;

4)200KVA及以上变压器1.2~1.3m/s;

4.瓦斯继电器的安装应保持水平位置,盖上的箭头应指向油枕,瓦斯继电器的连管朝储油柜方向保持2~4%的升高坡度;

5.安装完毕后,打开连管上的蝶阀进油,打开放气塞排气,直至油溢出。检查各部密封情况,不得有渗漏现象。