变压器干燥时如何抽真空?

lslsm
lslsm

2014-04-18

    变压器进行抽真空干燥时,应先进行预热,按变压器容量的大小,每小时10~15℃的速度升到指定温度。抽真空时,将油箱内抽成0.02Mpa,然后按每小时均匀地增多0.0067Mpa至厂家规定值为止。

    抽真空时应监视箱壁的弹性变化,其最大值不得超过壁厚的两倍。