变压器试运行时应按哪些规定进行检查?

lslsm
lslsm

2014-04-18

变压器试运行时应按下列规定进行检查:

1.中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸投运前,中性点必须接地;

2.瓦斯继电器必须投运,重瓦斯投跳闸位置;

3.额定电压下的冲击合闸试验(交接时5次,更换线圈后为3次),应无异常;

4.第一次受电后,持续时间应不少于10分钟,变压器应无异常情况;

5.带电后,检查变压器及冷却装置所有焊缝和接触面不应有渗油现象,变压器无异常振动或放电声。