 常见故障1:中间机构联板弯曲

 可能原因:

1)缓冲器缓冲效果不好;

2)中间机构销轴窜出,使机构卡滞;

3)杠杆铸造质量不良;

4)分闸缓冲器失灵。

处理方法:

1)更换合格的缓冲器活塞,活塞间隙应为0.27~0.31mm;

2)检查机构中各轴销有无变化,开口销是否齐全并分开;

3)更换杠杆;4)更换新品。


常见故障2:支持瓷瓶、灭弧瓷瓶断裂:

可能原因:

1)瓷瓶质量不良;

2)支持瓷瓶安装时受力不均;

3)垫圈上的逆止阀钢球密封不严或油毡漏装。

处理方法:

1)更换新品;

2)组装时要对角均匀拧紧法兰螺栓,拧力矩不宜超过20N·m;

3)查明原因处理;


常见故障3:断路器本体进水

可能原因:

1)铝帽呼吸孔不畅通;

2)铝帽帽盖M20螺栓孔密封不严;

3)铝帽有砂眼。

处理方法:

1)春秋检修时,应检查呼吸孔是否畅通;

2)更换密封圈,重新紧好;

3)更换铝帽。