控制工程师论坛

电力自动化社区

电动阀门装置的检修质量要求

lslsm
lslsm

2014-04-23

1 盘内外应清洁,无灰尘积垢。

2 盘面上应有明显标识。

3 各回路接线正确,各螺丝连接紧固,标志明确。

4 交流接触器接点表面光滑、无烧毛,接触良好,弹簧压力足够。

5 交流接触器启动合闸及分闸动作可靠,无卡涩现象,磁铁在合闸位置应无振动及噪音。

6 热继电器各元件完好,无过热变形现象,动作正确可靠。

    热元件动作调整:一般应调整为电动机的额定电流值。通过电流为整定值的100%不动作,如未达到以上要求,说明数据不准确,需要调整数值或更换新元件。

7 保险器应完好,无破损,容量选择正确并接触良好。保险容量的选择:按电动机额定电流的2.5倍选择。

8 按钮接触良好,动作正确可靠,其弹簧弹性良好,无卡死或不能返回现象。按钮端齐全,其颜色符合实际情况,不得装反。

9 指示灯变压器完好,无异常现象,其各级电压符合铭牌规定。

10 指示灯完好,灯光指示正确,闪光装置动作正确。

11 各部绝缘良好。