控制工程师论坛

过程控制系统

CS1000的OPC数据采集方法

hgxmm123
hgxmm123

2014-04-25

1、安装完CS1000工程师站后,就具备了可以使用的OPC SERVER功能,操作站的OPC SERVER功能不能使用。

2、使用Matrikon OPC EXPLORER或A-B的OPC test client进行测试,看TAG能否采集到。

3、在管理员登录下,安装IH采集器(只需安装OPC COLLECTER),IA的浏览发布RIF客户端软件。

4、启动采集机上的服务为自动运行。重新启动机器。

5、修改CS1000 ERP网卡IP地址和子网掩码。

6、用笔记本模拟IH服务器,修改IP地址和子网掩码使之与CS1000处于相同的网段。

7、修改采集器注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intellution, Inc.\iHistorian\Services\OPCCollector\ComputerName_OPC1_CollectorName

项下增加一个DWORD数值,注意ComputerName_OPC1_CollectorName会因安装不同的采集器而产生不同的名字,

这里是用ComputerName_OPC1_CollectorName来示例,然后单击这个项,在右边的显示区内通过单击鼠标右键来

新建一个DWORD(双字节)的键值,并命名为"MachineUpTimeDelay",然后双击该键值并选十进制输入120(即延时120秒启动),

退出注册表编辑器。如果还有上述情况发生,可以打开注册表修改120到其他合适的时间数值。增加延时时间为120秒。

8、将IH服务器上的服务中Historian Data Archiver改为自动运行。重新启动机器。

9、在IH中采集CS1000数据。

10、在RIF中输入CS1000机器的名称及端口号。

11、在采集器中hosts文件加入IH服务器IP地址和名称。


回帖

评论2

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China