     母排连接处的长期允许工作温度,一般随母排材质及其表面而处理工艺的不同而异。在实际运行中,常采用示温蜡片(分别为熔化温度60、70、80℃三种)来监视母排连接处的温度。 

     如果发现母排连接处过热,应立即转移负荷,然后停电检修。对于不允许停电或无法转移的电器,可暂时使用电风扇对母排接头进行强制风冷,并尽快安排倒路检修作业。  

     母线连接处过热一般有以下原因及处理:

1)母排接头接触不良     应重新连接,使之接触可靠或者更换母排。

2)母排的对接螺栓过松   应旋紧螺栓,使其松紧度合适;如果弹簧垫圈失效或螺栓螺母滑扣,应予以更换。
3)母排的对接螺栓过紧    垫圈被过分压缩,截面减小,电流通过时引起发热。此外,如果螺栓过紧,则在电流减小的情况下,母排与螺栓间易形成间隙,使接触电阻增大,这种情况应调整螺栓的松紧度,将螺母紧固到弹簧垫圈压平即可。

4)近年来,为了防止母排过热,有人在连接部位涂抹导电膏,以防止接头产生电化学腐蚀和降低接触电阻。此外,在母排的非接触部位涂漆,可提高母排的综合散热系数,抑制母排本体的温升。