控制工程师论坛

人机界面

关于QJ71C24与A900GOT连接的注意事项

lyc19730508
lyc19730508

2014-05-07

QJ71C24是Q系列PLC的串行通讯模块,它有RS232口(CH1)和RS422口(CH2)各一个。在A900GOT上安装A9GT-RS4或A9GT-RS2串行通讯板以后可以连接到QJ71C24。这种方式称作计算机链接方式。具体的连接步骤如下:
1. 安装A9GT-RS4或A9GT-RS2通讯板,安装对应的通讯驱动(A/QnA/Q CPU,QJ71C24)。


2.用GX Developer对QJ71C24模块进行设置。
⑴ 选择“Parameter”/“PLC parameter”进行如下设置。


⑵ 点击“switch setting”按钮进行开关设置。
RS422连接方式:


RS232连接方式:


3.接线:
RS422连接:
   


注意:GOT侧的8号和20号引脚要短接。
    当采用以上RS422方式连接时可以实现最远1200米的长距离连接,在进行长距离连接时请使用屏蔽双绞线,并按上图所示在QJ71C24模块的SDA与SDB之间以及RDA与RDB之间接上终端电阻(330 Ω  1/4 W)
  RS232连接


注意:GOT侧的7和8号引脚要短接。

 