2014-05-12
在电力系统中,各种电压等级输、配电线路、发电机、电动机、变压器、以及各路开关设备等,在正常情况下,只能承受额定电压。但在运行中,由于直击雷或雷感应及操作故障等原因,会使上述设备的电压远远超过额定值,使配电线路、电气设备的绝缘遭到破坏。通常称这种电压为过电压。
避雷器是过电压保护措施的一种,它一极接在电气设备上,另一极接地,当电压超过绝缘电压时,高压冲击波通过避雷器对地放电,从而保证了设备的正常运行。
1.阀型避雷器
它主要是由火花间隙和非线性、阀性电阻盘串联组成,并装在密封的瓷瓶内。
放电火花间隙是用铜片冲制而成。每个火花间隙的放电电压为2.5kV-3kV。在正常情况下,火花间隙有足够的绝缘强度,不会被电路正常运行电压击穿,它使阀性电阻盘与电路分开。
避雷器中的阀性电阻盘使用金刚砂(碳化硅)颗粒和水玻璃混合后,经模型压制成饼状,在高温下熔烧而成。它是非线性电阻,阻值随电流的大小而变化。在工频电压下其阻值很高,工频电流难以通过。当加以冲击高压时,它的阻值变得很小,使冲击电流很容易通过。当加在避雷器上的雷电压达到一定数值时,火花间隙被击穿而放电,使雷电流直接加在阀性电阻盘上。由于这时电阻值变得很小,使雷电流迅速入地。当雷电压消失后,在灭弧电压下,其阻值又增大,工频电流受到限制。在工频续流第一次过零瞬间,火花间隙将工频续流切断,恢复到平时运行状态。
2.氧化锌避雷器
氧化锌避雷器由具有较好的非线性“伏--安”特性的氧化锌电阻片组成。在正常工作电压下,具有较高的电阻呈绝缘状态。在雷电过电压的作用下,则呈低阻状态,泄放雷电流,使避雷器并联的电器设备的残压被抑制在设备绝缘完全值以下。待有害的过电压消失后,迅速恢复高电阻而呈绝缘状态,从而有效的保护了被保护电气设备免受过电压的损害。
评论2
楼主 2014/5/13 20:27:26
感谢分享!关键的避雷器啊!
楼主 2014/5/13 20:27:41
感谢分享!关键的避雷器啊!