2014-05-20
西门子PLC S7-300分别和西门子Flexibel触摸屏通信的时候,假如我选择触摸屏的MIP口,硬件上和软件上要怎样设置.选择触摸屏的DP口,硬件上和软件上又要怎样设置呢?
答:西门子的触摸屏的MPI和DP接口是同一个(IF1B)。
硬件连接:
MPI电缆或Profibus DP电缆(两端使用RS485连接器)连接S7-300的MPI或DP口和触摸屏的MPI/DP口(IF1B),自己做电缆的话,3-3,8-8直连。
软件设置:
1. MPI。在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择MPI,通讯速率为187.5K,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的MPI端口的地址和速率一致。
2. DP。在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择DP,通讯速率为1.5M,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的DP端口的地址和速率一致。
评论4
楼主 2014/5/20 13:15:20
感谢分享
楼主 2014/5/20 15:57:59
学习了
楼主 2014/6/9 16:04:24
我用DP接口,用软件组态。
楼主 2014/9/2 13:37:09
触摸屏接口MPI,DP和PLC通信设置方法