评论49
楼主 2008/5/7 14:08:38
对于以上提到的RS485防雷方案我补充几点.
1.R1、R2是阻值为10欧的普通电阻
我们在雷击测试中,10欧电阻根本无法通过4KV 10/700uS.所以方案中使用10欧电阻就是错误的.
2.●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则可抗击
P6KE6.8CA并不是什么速度更快,承受功率大的器件,只是一种最常规普通的TVS,如果要求大完全可以选择1.5KE6.8CA.
BL器件承受4000A,那只不过是一种玻璃气体放电管,残压有1000V,而且一致性较差,根本无法起到保护后面的器件和芯片.
防雷的保护电路需模拟雷击试验测试,并不是从理论推算,或者臆测把几个器件组合. 要加强关键器件的选型和搭配.并进行认证测试.
正确方案为:
通讯线路的雷击模拟测试,现普遍采用的是国际电联ITU-T K20(局端使用)和ITU-T K21(用户端使用)标准,测试方法为10/700uS;1KV和10/700uS;4KV,正反向各打5次。
E-mail: sales@szlangtuo.com
浪拓电子---您身边的电路保护专家 < http://www.szlangtuo.com>
楼主 2008/5/15 10:21:17
学习中 支持一下
楼主 2008/5/15 19:54:17
楼主 2008/5/26 12:51:18
楼主 2008/6/27 9:55:15
内部很难去改了,外部措施是可行的
楼主 2008/7/14 9:11:02
关于防雷击在实际应用中必须考虑的
楼主 2008/7/14 17:17:40
太感谢楼主了,终于看到有图的了
楼主 2008/8/20 10:21:58
挺详细,不错!收下啦,谢谢
楼主 2008/9/11 21:17:50
楼主 2008/9/14 10:19:34
平时带电插拔的习惯养成了