2014-06-09
1、采取Profibus DP方式,主机通过Profibus DP网络,将数据传递给从机。此方法性价比较高,但是由于通讯速率问题,不能用于同步要求很高的应用场合;
2、采取simolink 通讯方式。 SIMOLINK ( Siemens Motion Link ) 是以光纤电缆为传输介质的数字的串行数据传输协议。 SIMOLINK 在每一个周期内依靠其精确的时间间隔和无偏差的SYNC 电报使所有连接的MASTERDRIVES MC 装置在极快的数据传输中,保持高性能的适时性和同步,典型应用领域如:所有MASTERDRIVES MC 装置之间需要高等级同步 ( 角同步的场合) ;
3、直接采取变频器模拟量AO输出方式。这种方式最便宜,让主机的AO端子直接输出信号给从机的AI端子,采取模拟量端子直接连接传递数据。这种方式的缺点是:容易受到干扰,且距离受限。若主、从装置离得距离有点远,则不推荐采取这种方式。
评论6
楼主 2014/6/9 10:59:39
不懂,学习.
楼主 2014/6/9 11:29:27
我一般用模拟量的方法,但是缺点挺明显的。
楼主 2014/6/10 16:15:05
个人觉得PROFIBUS DP方式要好一点。
楼主 2014/6/13 7:03:56
学习了,这些还真的不知道。
楼主 2014/6/14 22:23:43
没进行过比较
楼主 2014/8/24 9:31:36
两台变频器之间直接实现数据交换的方法