故障描述:罐区项目改造,5台输送泵用水试车正常,试运行两天就烧了两个电机。物料粘度比水大,没想到差别这么多。
故障分析:因为电机功率和离心泵的流量扬程都符合要求,开始分析是过滤器的滤网太细,对物料的流动阻力大,更换后重新试车,又烧了一个电机。项目外包用的都是便宜货,质量真是没保证,电机保护器也没用,过载就烧。
最后查设计院图纸,用的是齿轮泵,自己急用,将高速的离心泵(配二极电机)更换成低速的齿轮泵(配六极电机),运行正常。
设计图纸不是白给的,不能随便更改,找施工索赔!