远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节
评论4
楼主 2015/1/21 18:29:40
PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma信号进行频率调节。因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对。
楼主 2015/1/22 8:53:05
旋动控制柜门上的旋动按钮,使功能号207为1,即远控方式
楼主 2015/1/26 10:34:11
选择面板控制方式下的频率给定模式,功能号为1,即模拟输入AI频率给定。