2015-01-21
变频器正常运行过程系统输出过流或输出过载故障,导致变频器重故障停机。
评论4
楼主 2015/1/21 16:34:49
仔细检查一下电机怎么样?轴承啊什么的!
楼主 2015/1/22 8:55:52
变频器在正常运行过程中突然输出过载或过流可能的原因是母线电压波动,突加大负载的启动,或者变频输出电流采样回路故障引起变频电流采集过大。
楼主 2015/1/26 10:37:19
变频器在升速过程中系统输出过载或系统过流引起故障停机就要修改相应的上、下升速时间,把时间尽可能设大。
楼主 2015/1/27 7:51:52
楼主,好了吗?