2015-01-21
变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。
评论4
楼主 2015/1/21 16:31:49
增加降速时间试一试
楼主 2015/1/22 8:58:22
严重同意,将上降速时间和下降速时间适当的延长
楼主 2015/1/28 16:44:19
变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态