变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。
评论4
楼主 2015/1/21 16:14:52
变频器高压掉电后,模块中电容里边的电不能立即放掉,需要一定的时间,此时重新合上高压,导致短路,将保险烧毁。
楼主 2015/1/21 16:27:55
时间再长一些就好了!
楼主 2015/1/22 8:54:36
操作人员没按规程延时300S后再合高压,而是紧急抢合变频器高压开关,导致其中16个模块保险烧毁。
楼主 2015/1/26 10:35:49
信号接入用户DCS系统,并让热工在合闸回路中做好联锁保护。