2015-03-13
我厂直流电机的电枢额定电流为542A,但6RA70中的P100却设置为24.4。请问各位这是为什么?是不是需要进行一些换算?如何换算?6RA70的额定输出电流为60A。另外,在PLC中计算电枢电流的算法为:K116/16384*1350,我也不太明白,请各位指点迷津。我是个新手,请说得尽量详细些。
评论2
楼主 2015/3/13 11:39:23
电机的电枢额定电流为542A
6RA70的额定输出电流为60A
太不匹配了吧,你是不是搞错了!
楼主 2015/3/17 16:45:12
应该是扩容的设备