  11、数字输入口的电气参数?

  额定输入电源24V DC, 输入范围20..30V, 输入电流要求约4mA,输入阻抗5 KΩ,输入延迟>1ms, 对于“ON”状态要求的输入电压为>13V, 对于“OFF”状态要求的输入电压为<4V, 不提供光电隔离保护。

  12、模拟量输入口的电气参数?

  输入电压范围±10V(差分输入),最大15V,输入阻抗100KΩ,输入延迟要求不小于0.1ms,分辨率为10bit,不提供光电隔离保护。

  13、伺服电机线缆如何与伺服驱动器相接?

  23S系列电机,电缆连接顺序:黑/橙/红/褐/黄绿分别接驱动器的A、/A、B、/B和GND。

  42S、80B、110B系列电机,电缆连接顺序:3/1/4/2/黄绿分别接驱动器的A、/A、B、/B和GND。

  14、FD/CD/JD上电后,数码管不亮?

  检查逻辑电源24V是否有正确接入。

 