2015-04-15
有个水罐间歇生产,有两个双法兰差压式变送器测量液位,当罐内水排空后,B点的显示值比A点高约16%。当向罐内注水时,B点的显示值比A点高约10%时,到一定液位后注水停止。再向灌顶部用气体冲压,随着压力上涨,A、B两点的显示值几乎相等。请问该相信哪个双法兰变送器测的液位?
评论2
楼主 2015/4/16 9:46:55
a表比较可靠,b表需重新调校
楼主 2015/4/21 9:44:14
有几个点,排空以后 a表是否是0? 可以做几个指标 50 100分别液位值时的表显。如果a表在罐排空后显示为零 而b显示16% 那肯定是a更准