2015-04-15
若将【C3】开阀方式设定为力矩开【ot】,“注:当设定为力矩开时,执行器将在阀门回座位置按【 tO】设定的力矩值输出。”——P26页
“【tO】开阀方向的力矩值可以设定
开阀力矩值可以设定为额定力矩及其40%之间的任意值,且以1%递增。”
“在开阀时如果力矩达到设定值,执行器将力矩跳断并停止运行。”——P28页
这前后两页上的内容 不是矛盾么?
当设定为力矩开时,设定的开力矩值不就是开阀时会输出的力矩值么,怎么接着就来个“达到此设定值就跳断”了?来回看了几遍了,实在不解 ,请大家指点!谢谢!!!
评论1
楼主 2015/4/16 9:55:21