2015-04-20
求助!大家好,我这边有一台E+H的质量流量计,新安装的,组态设置完后,现场显示与中控显示不一致,现场累积流量显示1000T,室内累积流量显示1000000T,相差1000倍,不知是组态设置问题还是哪方面的问题,求助高手帮忙解决一下!
评论2
楼主 2015/4/21 9:02:44
问题来了,瞬时流量是否显示一致?如果瞬时一致,那就肯定是dcs组态的问题。
楼主 2015/4/22 13:08:36
多数是DCS 的组态参数设置与现场不符。如楼上所说,看看瞬时一致不