2015-04-23
1.ROTORK开关型执行机构是否有反馈?若有,反馈电压 还是 电流?然后通过卡件输送到DCS系统?
2.EMG电动门内有伺服放大器,ROTORK呢?没有查到,就是没有了?
3.伺服放大器:有资料上说伺服放在器是将小电流放在成可能驱动电动机的强电流?是这样么?我怎么总觉得这不可能啊,给详说下呗。
最近碰到的开关型反馈问题老员工们也都说不清楚, 在网上查了好久,也是说什么的都有,厂里大都用ROTORK和EMG的,特向经验丰富的老师傅们教,谢谢各位了。
评论2
楼主 2015/4/24 12:06:44
一般是4020的电流
楼主 2015/4/24 12:39:38
我们用的ROTORK IQ系列执行机构是有反馈的,远程,就地,故障 开到位,关到位都可以。只不过直连DCS卡件和连接他自己的总线控制系统接线不同而已