三相四线架空线,相线接地跳闸,十五秒重合闸。零线接地却不跳闸,这是为什么?用的什么保护开关?
评论3
楼主 2015/4/30 10:19:33
多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
楼主 2015/4/30 22:34:01
楼上分析精辟
楼主 2015/5/3 14:07:56
如果地线和变压器中心线接触好的话零地可以共用,相线接地就直接短路了,会导致电流增大所以跳闸